為什么家里兩個空調一起打開就會燒斷保險絲
為什么家里兩個空調一起打開就會燒斷保險絲

海灣tj
時間:2015-08-09
因為空調功率較大,兩個加起來的電流強度超出保險絲的承載限度,所以保險絲就燒斷了。不建議換粗的保險絲,不然保險絲雖然不燒了,但是線路等其它地方容易出大問題。

wukunb
時間:2009-07-11
還在用保險絲,說明你家的電路可夠老的啦
趕快增容吧,為空調單獨放一條線,你2個空調都是1.33KW的,放條2.5平方的線(國標,千萬不要買廠標或干脆沒標準的)應該足夠了。

zhangzhwe
時間:2009-07-11
說明你的線路設計預留的容量有點小。保險絲自己慢慢發熱燒掉了。
有個參考標準 每1平方毫米銅芯線 長度20m之內 不超過2KW 都是可以的 看看你的線路有沒有超標(一般10年內裝修的房子都不會) 如果沒有超標,就可以放心換個粗點的保險絲。 不過最好把保險絲盒直接換成空氣開關,帶漏電保護的功能更好
參考你們線路允許的最大安全功率 除以220v 再除以1.38系數 就是空氣開關的標號
比方,進戶線有2.5平方 那就是最高不能超過5kw 除以220v

deck001
時間:2009-07-11
換一個空氣開關,大一點的,
要不就把保險絲換粗一點的

gujie3863590
時間:2009-07-11
主要是功率太大.最好不要換粗的保險絲.因為那樣比較危險.盡量不要一起使用.建議交替

劉子堅123
時間:2009-07-11
在導線線徑許可的情況下,家庭用電器總功率除以200即為所選熔絲電流.

放羊小娃娃
時間:2009-07-11
電阻太細,換粗點